gosc
|
Napisano: Piątek, 14 Sierpnia 2009, 9:20:34-->
|
|
|
 |
 |
| nowy |
| Zarejestrowany |
|
| Wiadomości: 1 |
| Dołączył: 14.08.2009 |
|
|
|
|
Chcę podłączyć dwa detektory ruchu do oświetlenia ścieżki . Jeden na początku ścieżki , drugi na końcu . Pierwszy detektor będzie włączał oświetlenie po wyjściu z domu , a drugi jak ktoś wejdzie furtką na ścieżkę w kierunku domu . Są to zwykłe detektory Kanluxa . Z jednym nie było by problemu , ale dwa to za dużo ...Czy mógłby ktoś pomóc jak podłączyć detektory do żarówek ?
|
| |
|
Robert
|
Napisano: Czwartek, 12 Listopada 2009, 23:10:21-->
|
|
|
 |
      |
| udziela się bardzo często |
| +Moderator |
|
| Wiadomości: 289 |
| Dołączył: 22.11.2008 |
|
|
|
|
Zwykłe detektory czyli zwykłe czujniki ruchu posiadają na wyjściu przekaźnik. Więc możesz wyjścia spokojnie podłączyć równolegle i podpiąć pod obwód żarówek. Weź pod uwagę, że wchodząc zapalisz światła na czas np. 2 minut i przechodząc pod drugim detektorem znów pobudzisz czujkę na 2 minuty. Tak więc światło będzie świecić ciut dłużej, ale będzie świecić.
Ostatnio realizowałem inny przykład. Oświetlenie alejki zapala się po zmroku z połową mocy. Po wykryciu ruchu rozjaśnia się światło do pełnej mocy i po ustalonym czasie znów przygasa do połowy mocy. Bajer fajny, a całość kosztowała 70zł i zmieściła się w puszce pod wyłącznikiem.
|
| |